3 951 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Förstärka mellanbjälklag
Hej
I samband med renovering av kök så kommer vi att göra om mellanbjälklaget. På övervåningen ovanför köket finns idag enbart kallvind som är ett kommande projekt. Mellanbjälklaget sviktar idag och taket i köket resp, golvet på kallvinden ska göras om. Måtten är 5600 x 5900.
Jag funderar på en järnbalk på 5600 för att dela av spannet på 5900 och sedan nya åsar bredvid de gamla 45x220 eller 45 x 195. Anledningen till järnablk är att jag inte vill sänka taket i köket eller ha en alltför stor låda som jag antar att en limträbalk skulll ge.
Tänker jag rätt i konstruktionen?
Dimension och modell på järnbalken?
Tacksam för synpunkter.
I samband med renovering av kök så kommer vi att göra om mellanbjälklaget. På övervåningen ovanför köket finns idag enbart kallvind som är ett kommande projekt. Mellanbjälklaget sviktar idag och taket i köket resp, golvet på kallvinden ska göras om. Måtten är 5600 x 5900.
Jag funderar på en järnbalk på 5600 för att dela av spannet på 5900 och sedan nya åsar bredvid de gamla 45x220 eller 45 x 195. Anledningen till järnablk är att jag inte vill sänka taket i köket eller ha en alltför stor låda som jag antar att en limträbalk skulll ge.
Tänker jag rätt i konstruktionen?
Dimension och modell på järnbalken?
Tacksam för synpunkter.
Om du växlar av bjälklaget med en stålbalk så behöver du en HEA180 eftersom spännvidden är så lång som 5,6m. Om du lägger denna under golvbjälkarna och kilar under så att alla golvbjälkarna ligger på stålbalken behöver du inte förstärka själva golvbalkarna. Tänk dock på att en HEA180 på 5,6m väger 200kg och inte är så lätt att hantera inomhus....
Du måste även se till att HEA-balken har upplag (pelare ed) som klarar att föra ner lasten till grunden. Vi pratar om drygt 2 ton i varje ände av balken.
Berätta gärna mer om hur det ser ut där lasterna ska tas ner!
/Ingenjören
Du måste även se till att HEA-balken har upplag (pelare ed) som klarar att föra ner lasten till grunden. Vi pratar om drygt 2 ton i varje ände av balken.
Berätta gärna mer om hur det ser ut där lasterna ska tas ner!
/Ingenjören
Är det rätt att använda stålbalk eller ska jag lösa det på annat sätt?
I ena änden av balken kan jag göra ett upplag i form av en stolpe (dimension?), i den andra änden är det lite lurigare. Där finns en bred altandubbeldörr med kraftika stolpar på vardera sida. Jag tänkte svetsa ett längre plattjärn (kanske lika långt som dörren är bred) i änden på balken och bulta fast det i stocken som ligger ovanför altandörren. Är det en bra lösning?
I ena änden av balken kan jag göra ett upplag i form av en stolpe (dimension?), i den andra änden är det lite lurigare. Där finns en bred altandubbeldörr med kraftika stolpar på vardera sida. Jag tänkte svetsa ett längre plattjärn (kanske lika långt som dörren är bred) i änden på balken och bulta fast det i stocken som ligger ovanför altandörren. Är det en bra lösning?
Moderator
· Stockholm
· 50 952 inlägg
Jag tror att anasune menar att stocken i sdin tur vilar på krafdtiga reglar på var sin sida om dörren.
Så jag antar att frågan är om stocken förstärkt med plattjärn blir styv nog (jag vet inte).
En sak till som du behöver ta med i beräkningen är hur grunden ser ut där de här krafterna förs ned. Om du ex. bara ställer en stolpe på en gjuten platta, men inte över en kantbalk så tror jag att det är lite gränsfall om plattan tål lasten. Jag tror att de råd du kan få här skall du bara se som "inledande", om du verkligen skall göra detta så måste du anlita en byggnadsingenjör som kan göra korrekt hållfasthetsberäkningar (och ta ansvar för beräkningarna). Om inte annat så är detta en åtgärd som kräver åtminstonde bygganmälan, och då måste du kunna redovisa konstruktionen innan du får köra igång.
Så jag antar att frågan är om stocken förstärkt med plattjärn blir styv nog (jag vet inte).
En sak till som du behöver ta med i beräkningen är hur grunden ser ut där de här krafterna förs ned. Om du ex. bara ställer en stolpe på en gjuten platta, men inte över en kantbalk så tror jag att det är lite gränsfall om plattan tål lasten. Jag tror att de råd du kan få här skall du bara se som "inledande", om du verkligen skall göra detta så måste du anlita en byggnadsingenjör som kan göra korrekt hållfasthetsberäkningar (och ta ansvar för beräkningarna). Om inte annat så är detta en åtgärd som kräver åtminstonde bygganmälan, och då måste du kunna redovisa konstruktionen innan du får köra igång.
Lasten tas ner i en yttervägg så hållfastheten i plattan/kantbalken är inget problem. När det gäller infästningen så är det väl bäst att överdimensionera
Kan ju ordna ett upplag under då det är bra med avstånd ner till altandörren.
Någon som vet ngt om pris på järnbalkar och en bra leverantör?
Någon som vet ngt om pris på järnbalkar och en bra leverantör?
Liknande trådar
-
Förstärka sviktande mellanbjälklag med limträbalk
Byggmaterial & Byggteknik -
Förstärka mellanbjälklag badrum
Badrum -
Förstärka mellanbjälklag
Byggmaterial & Byggteknik -
Förstärka underdimensionerat mellanbjälklag
Byggmaterial & Byggteknik -
Förstärka gammalt mellanbjälklag i lada
Byggmaterial & Byggteknik