Ventilationsproblem

Hej!
Premiärbadade igårkväll, blev tyvärr besviken. :-(

Kallt om fötterna och varmt om huvudet...
Bastun mäter 125 cm i bredd och 180 cm i djup, glasdörr och aggregat på 6 kW.
Dörren sitter i 45° vinkel och har springa undertill på 13 cm. Aggregatet sitter till höger om dörren på ca 50 cm avstånd. Rakt innanför dörren finns lavarna och längst in en frånluftsventil på väggen uppe vid taket, ca 100 cm från dörren.

Ca 30°C vid golvet, 50°C vid första laven, 70°C på översta laven och typ 100°C i höjd med ventilen.

Vad har jag gjort för fel?
Hur hanterar ni eran frånluftsventil vid bad, lite öppen, fullt öppen osv.

Jag vet att frånluftsventilen borde sitta under översta laven men det blev estetiskt konstigt, men skulle det rätta till problemet tror ni?
Har jag för stort flöde av tilluft?
Ja, vad är fel?

Mvh
/Christian