Det var därför jag frågade om både gamla och nya radiatorn var 400V.
Om jimboo79 bara kopplar likadant som det var innan så blir det ju rätt.

Ev borde h*n dra fram skyddsjord ifall h*n inte köper dubbelisolerade. Jag skulle också hellre skyddsjorda element än låta bli. Särskilt idag när snart alla elprylar är dubbelisolerade, och därmed utgör radiatorn i sig själv troligen den största elchock-risken i rummet.

Ja, en 400V radiator är "alltid" enfas 400V, och kopplas i svenskt 230/400V elnät mellan två faser för att erhålla 400V.


edit: Och ja, vore det mitt fritidshus skulle jag givetvis skyddsjordat hela rummet, då jag ändå håller på.