Med tanke på att det är ett fritidshus som kanske har en elinstallation som är från 60-talet eller äldre så skulle jag aldrig våga gå enbart på kabelfärgerna. Har själv ett fritidshus från 60-talet där jag har fått riva ut det mesta av elen på grund av oklarheter och konstiga installationer.
Till att börja med, finns det elradiatorer för trefas? Trodde alla 400V-radiatorer var tvåfas. Även om färgerna är brun, svart och grön behöver det inte betyda att alla är fas. Dåtidens skyddsjord var röd och resten av färgerna verkar man ha blandat lite hur som helst, i alla fall i min stuga.
Börja med att mäta upp de tre kablarna med en multimeter som klarar 400V utan problem. Mellan faserna ska du få runt 400V och om du får 230V mellan två tåtar är den ena av dem nolla eller skyddsjord beroende på hur det är kopplat i centralen.
Publicera gärna lite bilder och mätvärden.