Rören som kommer upp ur golvet är för nära varandra. reglerna föreskriver ett visst avstånd mellan rör, jag tror det är minimum 40 mm. Detta är troligen för att få plats med manchetterna. Dessutom ej tillåtet med rör upp ur golvet.
Fast ibland är det omöjligt (eller rättare sagt väldigt kostsamt) att undvika rör upp ur golvet, beroende på förutsättningarna.
Att gjuta en klack bör väl ske innan tätskiktet är pålagt (vilket det ju är här)?
Från BKR
6.4.3 Försegling mot rör och genomföringar
På golv i våtrum, får inga andra rörgenomföringar
finnas än avlopp och golvbrunn. På
väggar får endast genomföringar för blandare
finnas vid plats för dusch eller badkar. Rör
skall vara fixerade vid genomföringar. Högst 2
mm hålrum mellan vägg/golvskiva och rör.
Avstånd mellan rör, samt mellan rör och
vägg/golv, skall vara minst 40 mm. Utstick
från golv/vägg skall vara vinkelrätt mot
golv/vägg, minst 100 mm och förseglas mot
golv- eller väggkonstruktionens tätskikt.
|